솔레노이드벨브 고장관련 질문입니다. | 등록일 | 조회7205 |
---|---|---|
안녕하십니까.
부산대학교 정철웅교수님 연구실의 김성훈입니다. 다름이 아니라 저희 연구실에서 보유중인 fan tester에 장착된 솔레노이드벨브에 문제가 생긴거 같아 연락드립니다. 문제의 개요는 다음과 같습니다. - fan tester 사용시 nozzle과 연결된 솔레노이드벨브에서 강하게 바람이 세 는 소리와 함께 액체(기름같은)가 세어나옴 - 솔레노이드 벨브쪽이 문제인것 같은데 어디가 어떻게 문제인지는 알 수없음 - fan tester 판매업자가 연락이 되지 않아 a/s불가능 - 솔레노이드 모델은 SF4101-IP- 임 관련하여 사진을 첨부하였습니다. 혹시 가능하다면 수리나 제품교환을 받을 수 있는지 알고싶습니다. |
||
첨부파일 7832e5e9a810307.jpg|ab52dfb77323783.jpg 첨부파일 |
안녕하세요? 연우뉴매틱 김승배차장 입니다.
문의하신 사항에 대하여 회신하여 드리겠습니다.
1. 밸브 바람이 새는소리?
현재 사용중인 밸브는 SF4101-IP-SD2-D4 Single Solenoid valve 입니다.
초기상태 B port 출력이고, 동작시 A port 출력이 전환 됩니다.
이에 에어의 정확시 새는 위치가 확인이 되어야 원인에 대하여 확인 가능합니다.
*누설 예상 : 밸브에 연결된 휘팅류 및 호스연결부위를 점검하여 주시기 바랍니다.
호스 수축 및 변형이 이루어 졌을수 있으니 호스를 탈거후 약 10mm 컷팅후 재조립 하여
주시기 바랍니다.
2. 밸브에서 기름? 물 이 나오는 증상
현재 사용중인 밸브에서 출력되는 수분은 밸브로 유입되는 공기에 포함된 수분으로
밸브 전단에 필터링장치의 부착을 권장드립니다. 또한 기름이 유입된다면 컴프레셔에서
유입되는 기름으로 밸브전단에 기름에 대한 필터링 장치 설치를 하여 주시기 바랍니다.
기타 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.
YONWOO PNEUMATIC CO., LTD
영업부 차장 김승배
TEL : 031-433-6330 (220)
FAX : 031-432-7540
MOBILE : 010-8902-3573
E-MAIL : ypc01@naver.com / ypc@ypc.co.kr
WEBSITE : www.ypc.co.kr
사업본사 : 경기도 시흥시 정왕동 1253-1
구로센터 : 서울특별시 구로구 신도림동 410-13 (A122 ~ A126)